  • 冬季低温主要会造成暴露地基冻融使其强度下降、混凝土凝固质量降低、设备内存水结冰造成设备破坏等问题;雨季雨水冲刷容易造成坑基塌方、混凝土水分增加等问题,从而影响整个工程质量。因此,在污水处理工程施工时,应尽量避免在这些天气情况下施工。但在实际工程施工过程中不可避免会遇到这些情况,尤其在南方地区,雨季长,难以做到完全避开雨季施工。在这些天气情况下施工时应参照《给排水施工及验收规范》施工,特别注意如下事项:
    农村污水处理冬季 、雨季施工应注意什么?

    1、冬季施工应注意:

    (1 )钢筋工程。钢筋焊接时,环境温度不宜低于- -20°C,工地上应做好防雪挡风措施。

    (2)模板工程。模板使用前,将冻块、冰渣等彻底清除干净,混凝土浇筑前模板表面覆盖保温层。

    (3)混凝土工程。冬季施工期间,混凝土工程宜采用综合蓄热法施工, 外加剂不得采用氯盐类防冻剂。混凝土搅拌时间延长1.5 倍,混凝土人模温度不得低于5C。

    2、雨季施工应注意

    (1)土方工程。土方开挖与回填应分段进行,-旦开挖完毕应及时组织验槽和及时浇筑垫层混凝士.防止雨水冲淋基础。土方回填应尽快进行,防止雨水浸泡基坑。

    (2 )钢筋工程。钢筋原材料及已经加工的半成品避免淋雨生锈,如果钢筋生锈,应在浇筑混凝土前用钢丝刷等工具将锈迹彻底清除干净。

    (3)模板工程:模板存放地点应设置防雨棚,防止模板表面涂刷的脱模剂因雨水直接冲刷而脱落,影响脱模效果和混凝土表面质量。已经搭建完的模板,雨后重新检查,防止模板淋雨后松动。

    (4 )混凝土工程:浇筑混凝土前,查看天气预报,避免混凝土浇筑中突然受雨淋。