    污水处理管道、管渠、倒虹吸管的闭水试验怎么做?

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 拉黑名单
  • [根据]《[[市政]排水[管渠]工程[质量][检验]标准]》([CJJ3-] [90]).、《[给水排 水[管道]工 程[施工]及验收规范]》([GB50268-] [2008] )[污水][管道]、[管渠]、倒[虹吸管]的[闭水][试验]按[如下][步骤][进行]:

    [对于][污水][管道],[按照][市政][施工][规程][要求],必[须在][回填][前做][闭水][试验]。[闭水][试验]前,[施工][现场]应[具备][以下][条件]:

    (1 )[管道]及[[检查]井]的[外观][质量]及“[量测]"[检验][均已][合格];

    (2 )[管道][两端]的[管堵] (砖[砌筑])应[封堵][严密]、[牢固],[下游][管堵] 设[置放][水管 ]和[截门],[管堵] 经[核算][可以][承受][压力];

    (3 )[现场]的[水源] [满足][闭水][需要],不[影响][其他 ][用水];

    (4 )[选好]排[放水]的[位置],[不得][影响][周围环境]。

    在[具备]了[闭水][条件]后,[即可][进行][管道][闭水][试验]。[试验]从[上游]往[下游][分段][进行],[上游][实验][完毕]后,[可往][下游][充水],[倒段][试验]以[节约][用水]。[试验]各[阶段][说明][如下]:

    (1 )[注水][浸泡]:[团水][试验]的[水位][应为][试验]段[上游][管内顶][以上][2米].将[水灌]至[接近][上游][井口][高度]。[注水][过程]应[检查][管堵] 、[管道]井身[有无][漏水]和[严重][渗水]。在[浸泡]管和井1~2[天后][进行][闭水][试验]。

    (2)[闭水][试验]:将[水灌]至规[定的][水位],[试验][水头][达到][规定][水头]时[开始][计时],[观测][管道]的[渗水]量.[直至][观测][结束]后,应[不断]向[试验][管段][补水],[保持][试验][水头][恒定]。[渗水]量的测[定[时间]],不[少于][30分钟].[渗水]量[不超过]规[定的][允许][渗水]量[即为][合格]。

    (3 )[试验][渗水]量[计算]:[渗水]量[试验][时间][30分钟]时.每[千米][管道]每[昼夜][渗水]量为[污水]处理[管道]、[管渠]、倒[虹吸管]的[闭水][试验]怎么做?